Per EIB Taster steuere ich einen Jalousieaktor von Warema an. Auf- und Abfahren kein Problen. Jederzeit manuell Stop möglich. Danach weiterfahren in die gewünschte Richtung. Wie erwartet.
Wenn ich das jetzt über linknx ansteure, dann funktioniert das Stoppen nur 1mal nach dem Start von linknx. EIB Adresse und Kommandos sind m.E. korrekt. Auf- und abwärtsfahren funktioniert problemlos. Ich habe die gesendeten Kommandos in der ETS Software und im linknx Log verglichen und kann keine Unterschiede feststellen. Leider kann nur eines der beiden Programme auf den Bus zugreifen.
Nach einem Neustart von linknx funktioniert das Stoppen wieder genau 1 mal. Danach nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich überhaupt um ein linknx Problem handelt. Die Verbindung zum Bus wird über ein Siemens 148 IP interface hergestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann? Hilfreich wäre es wenn linknx und ETS gleichzeitig auf den BUS zugreifen könnten.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi Magrii,
zum gleichzeitigen Zugriff auf den Bus durch mehr als eine Applikation kannst du denke ich das Sourceforge Projekt eibnetmux - https://sourceforge.net/projects/eibnetmux/ sollte genau deine Wünsche erfüllen.
Gruß,
Ronny
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
answer 2) I use eibd as interface-layer to the bus and can connect with linknx and other applications to the bus in parallel ( EIBD uses an USB interface to connect to the bus).
Hope that helps, Best Regards, Jens
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Vielen Dank für eure Hinweise. Problem gelöst.
Es fehlte das "s" - Flag, welches dafür sorgt, dass ein Parameter gesendet wird, auch wenn er sich nicht geändert hat. Ich setze noch linknx Version 0.0.1.26 ein. Da heisst das Flag noch "f".
Bisher verwende ich eibd und bei Bedarf ETS mit Direktzugriff auf Bus. Die beiden von euch vorgeschlagenene Möglichkeiten schaue ich mir bei Gelegenheit an.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Per EIB Taster steuere ich einen Jalousieaktor von Warema an. Auf- und Abfahren kein Problen. Jederzeit manuell Stop möglich. Danach weiterfahren in die gewünschte Richtung. Wie erwartet.
Wenn ich das jetzt über linknx ansteure, dann funktioniert das Stoppen nur 1mal nach dem Start von linknx. EIB Adresse und Kommandos sind m.E. korrekt. Auf- und abwärtsfahren funktioniert problemlos. Ich habe die gesendeten Kommandos in der ETS Software und im linknx Log verglichen und kann keine Unterschiede feststellen. Leider kann nur eines der beiden Programme auf den Bus zugreifen.
Nach einem Neustart von linknx funktioniert das Stoppen wieder genau 1 mal. Danach nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich überhaupt um ein linknx Problem handelt. Die Verbindung zum Bus wird über ein Siemens 148 IP interface hergestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann? Hilfreich wäre es wenn linknx und ETS gleichzeitig auf den BUS zugreifen könnten.
Hi Magrii,
zum gleichzeitigen Zugriff auf den Bus durch mehr als eine Applikation kannst du denke ich das Sourceforge Projekt eibnetmux - https://sourceforge.net/projects/eibnetmux/ sollte genau deine Wünsche erfüllen.
Gruß,
Ronny
Hi magriii,
answer 1) to send the stop-command multiple time in order, you have to define the "s"-flag in the object definition.
i.e. like this:
<object id="EG_WoZi_JalousieHaupt_Stopp" gad="1/2/12" type="1.001" flags="cwtus">EG_WoZi_JalousieHaupt_Stopp</object>
answer 2) I use eibd as interface-layer to the bus and can connect with linknx and other applications to the bus in parallel ( EIBD uses an USB interface to connect to the bus).
Hope that helps, Best Regards, Jens
Vielen Dank für eure Hinweise. Problem gelöst.
Es fehlte das "s" - Flag, welches dafür sorgt, dass ein Parameter gesendet wird, auch wenn er sich nicht geändert hat. Ich setze noch linknx Version 0.0.1.26 ein. Da heisst das Flag noch "f".
Bisher verwende ich eibd und bei Bedarf ETS mit Direktzugriff auf Bus. Die beiden von euch vorgeschlagenene Möglichkeiten schaue ich mir bei Gelegenheit an.