Sicronização do relógio do servidor NTP de um PDC Windows com CID

Anonymous
2020-06-05
2020-06-05
  • Anonymous

    Anonymous - 2020-06-05

    Durante o processo de logon de uma máquina Linux (Debian Buster), não consigo sicronizar efetivamente os relógios do Pc Client (Linux) e o controlador PDC (Windows) por alguma falta de chamada de script, no boot da máquina.

     
    • Eduardo Moraes

      Eduardo Moraes - 2020-06-05

      O CID configura o daemon systemd.timesyncd dos sistemas Linux associados ao domínio AD para que eles utilizem os controladores de domínio como suas fontes NTP. Esse daemon normalmente já faz a sincronização de horários ainda durante a inicialização do sistema, quando ele é carregado.

      Se deseja realizar uma nova sincronização durante o logon dos usuários do domínio, sugiro que instale o programa ntpdate em suas estações Linux, e adicione o seguinte comando ao seu script logon_root.sh:

      ntpdate "FQDN_DO_DOMÍNIO"

       

      Last edit: Eduardo Moraes 2020-06-05